Полная версия этой страницы:
Осушка здания
Предыстория. В пристройке 12х10 м осенью меняли кровлю. Старую сняли, новую не сделали. Пошли дожди, 2 недели здание стояло под дождем. Вентиляция, окна отсутствуют. Сейчас в помещениях влажно. Недели три назад вода стекала еще по стенам.
Как лучше высушить здание: приточно-вытяжная вентиляция (без подогрева, т.к. нет ресурсов на нагрев), обычные сплиты? Как всегда денег нет, поэтому нужно дешевле.
Можно ли посчитать или приблизительно оценить какое количество влаги нужно убрать?
Зольников Михаил
27.7.2010, 11:14
Держите открытытми окна и двери...
если это невозможно - поставьте мобильные кондиционеры и отведите от них дренаж за стену.
Горячий воздух мобильники пусть выкидывают в помещение.
Завидую Вам, у нас дождей нет :-((
vadim999
27.7.2010, 11:42
Если кровля есть - воткните пару "Буллерьянов" см.
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html , как пример.
2Зольников Михаил
Окон нет. На счет мобильников у коллеги возникла мысль, только если быть точнее поставить один мобильный осушитель (например, как самый дешевый, Баллу). А его уже таскать из помещения в помещение. Также есть мысль к осушителю добавить инфракрасный обогреватель, который закрепить на стойке из уголка. Обогреватель направлять на стены, также таскать его туда сюда.
Я так понимаю, что влага из стен будет стремиться внутрь помещения, если мы создадим более сухой и нагретый воздух внутри помещения, чтобы система пришла в равновесие. Правильно?
Как думаете, поможет ли обогреватель осушителю?
2vadim999
Не понял как применить в данной ситуации эту печку?
Boris Blade
27.7.2010, 13:00
Можно оконник поставить в качестве осушителя, любой, хоть старый Бакинец. Будет греть и осушать.
Цитата(Boris Blade @ 27.7.2010, 17:00)

Можно оконник поставить в качестве осушителя, любой, хоть старый Бакинец. Будет греть и осушать.
Окон нет. И лучше не пробивать отверстия лишний раз. Это сельский банк.
Смотрю большинство, уже высказавшихся, за кондиционер в качестве осушителя. Не лучше поставить именно осушитель, у него по идее влагосъем побольше должен быть (рассматривается только Баллу, денег говорят нет вообще).
Boris Blade
27.7.2010, 13:07
А зачем дырки то пробивать, ставим внутри помещения оконник на табуретку, под него ведро для конденсата, все супер просто и дешево ))))))
Цитата(Kasper @ 27.7.2010, 7:57)

Предыстория. В пристройке 12х10 м осенью меняли кровлю. Старую сняли, новую не сделали. Пошли дожди, 2 недели здание стояло под дождем. Вентиляция, окна отсутствуют. Сейчас в помещениях влажно. Недели три назад вода стекала еще по стенам.
Как лучше высушить здание: приточно-вытяжная вентиляция (без подогрева, т.к. нет ресурсов на нагрев), обычные сплиты? Как всегда денег нет, поэтому нужно дешевле.
Можно ли посчитать или приблизительно оценить какое количество влаги нужно убрать?
По моему целесообразнее всего вентилировать пом. Сейчас воздух сухой и потому процесс будет эффективный. Переносные установки, "тепловые пушки" включенные без подогрева ..., но воздух обязательно наружный.
vadim999
27.7.2010, 13:40
2vadim999
Не понял как применить в данной ситуации эту печку?
Дык на сайте все показано. Кая разница между коттеджем и Вашим "долгостроем".
Зольников Михаил
27.7.2010, 17:10
Вот, прикладываю фотки с кухни резиденции нашего губернатора.
Фото 2008 года.
Выброс горячего воздуха от мобильника - в вытяжной зонт, дренаж - через корпус от шариковой ручки - в ведро...
Это никакой не долгострой. Здание работает, проблемная пристройка соответственно тоже.
Если наружным, то какой объем принять для быстрой (но в пределах разумного) осушки? Не знаю, как посчитать сколько стены влаги отдают и сколько они еще держат. Да и у нас дожди (день-два намек на солнце, неделя дождей), а высушить потребовалось как можно скорее. В одном из помещений ИБП то ли не может работать, то ли умер от высокой влажности.
Зольников Михаил
27.7.2010, 20:14
Цитата(Kasper @ 27.7.2010, 16:06)

Окон нет. И лучше не пробивать отверстия лишний раз. Это сельский банк.
Вы же сами это пишете.
Если делать нормальную вентиляцию - то такую, чтобы не пришлось ее переделывать, чтобы отверстия не перебивать.
Или ставьте мобильный кондиционер или осушитель.
Но мобильный кондиционер потом может пригодиться (как резервный кондиционер в серверную, например), а вот осушитель в будущем пригодится вряд ли.
Насчет расхода воздуха - если Вы не можете прикинуть, то Вам тем более это никто не скажет, мы ведь это здание не видели и условия там не знаем.
Осушители сушат воздух - судя по задаче, сушить надо стены: лучше всего излучателями, ну и вентилировать.
Цитата(alem @ 28.7.2010, 12:10)

Осушители сушат воздух - судя по задаче, сушить надо стены: лучше всего излучателями, ну и вентилировать.
Излучатели - инфракрасный обогреватель?
"Козёл" в комнату и вентилировать. Дёшево и сердито....проверено долгими годами...
В данном случае любой моноблочный охладитель подойдёт, например оконный кондиционер (дешевле некуда).
Поставить его посреди осушаемой комнаты, и только успевай вёдрами конденсат оттаскивать!!!
Заодно можно померять сколько воды в стены впиталось.
Ну, а потом пристроить оконник на чью-то дачу всегда можно...)))
Boris Blade
3.8.2010, 12:47
Плагиат.
Посмотрел....Каюсь, проглядел!...Действительно оконник упомянался...)))
Boris Blade
3.8.2010, 14:19
Цитата(Илья М @ 3.8.2010, 15:39)

В данном случае любой моноблочный охладитель подойдёт, например оконный кондиционер (дешевле некуда).
Поставить его посреди осушаемой комнаты, и только успевай вёдрами конденсат оттаскивать!!!
Заодно можно померять сколько воды в стены впиталось.
Ну, а потом пристроить оконник на чью-то дачу всегда можно...)))
Еще и экономичный и менее трудоемкий , чем нагрев и вентиляция.